Přidal Vít Malýalmost 2 years ago
Protipožární ucpávky ve stropě
Dobrý den, mám 3 PPR trubky (2x 52 mm a 1x 32mm) s tubexem o tloužce 10 mm ve stropě. Prostup je obdélník o rozměrech 180x80. Sila stropu do 100mm. Jaký materiál mám použít na ucpávky?
Děkuji za odpověď.
1 Odpověď
Přidal Vojtech Jonasalmost 2 years ago
Dobrý den pane Malý, všechny Hilti ucpávky požadují tloušťku stropu minimálně 150mm a současně velikost vašeho otvoru se jeví jako hraniční. Dvě níže uvedené řešení předpokládají tloušťku stropu 150mm a dostatečně velký otvor s přerušením tubex izolace. Pro nalezení vhodného řešení doporučuji použití "Selektoru protipožárních ucpávek".
S pozdravem,
Vojtěch Jonáš, Hilti

