Profis engineering - minimální tloušťka betonu
Dobrý den, v katalogu je pro kotvu HST3 M10 uvedena minimální tloušťka betonu 80 mm. Proč v profis engineering tloušťka betonu 80 mm nejde nastavit?
1 Odpověď
Přidal Sarka Kuzbovaabout 1 year ago
Dobrý den, pro minimální tloušťku betonu 80 mm je potřeba mít nastavenou třídu betonu alespoň C20/25. Dále si prosím zkontrolujte definovanou kotevní hloubku, případně zvolte možnost - Optimalizovaná kotevní hloubka (Profis Engineering si sám definuje nejvhodnější kotevní hloubku). Pokud Vám to nepovolí tloušťku betonu 80 mm ani za těchto podmínek, tak nás neváhejte kontaktovat.
S pozdravem Šárka Kuzbová, Technické oddělení