Přeskočit na hlavní obsah
Košík

Posouzeni dodatecne vyztuze dle EN 1992-4, 7.2.3

Přidal David Konečnýabout 4 years ago
Posouzeni dodatecne vyztuze dle EN 1992-4, 7.2.3

V pripade, ze je navrzena dodatecna vyztuz na tah i smyk, vztah v tabulce 7.3, radek 2 by mel obsahovat hodnoty pro poruseni dodatecne vyztuze, program vsak bere maximalni hodnoty, ktere nesouvisi s porusenim vyztuze, viz prilozeny soubor.

kotveni s dodatecnou vyztuzi,interakce tah a smyk,hilti profis engineering 3.0.78

1 Odpověď
Přidal Vratislav Valentaabout 4 years ago
Hilti ověřeno

Dobrý den, děkujeme za dotaz. K lepšímu pochopení dané tématiky vás poprosím o zaslání celého modelu - ve formě xxx.pe soubor a můžeme se podívat na konkrétní hodnoty. Budu vás tedy kontaktovat e-mailem. Pěkný den.

využití výztuže