Dobrý den, nepodařilo se mi na probělhým semináři odeslat dotaz, tak ho napíšu sem..

chtěl bych se zeptat, doufám, že to budete vědět.. když jde o doizolování PPK mimo požárně dělící konstrukci, musí izolace splňovat odolnost jakou má PPK nebo stačí případně PO jakou má požárně dělící konstrukce (požární těsnění jsem pochopil, že musí splňovat jako PPK)? Nebo by se měla použít izolace předepsaná výrobcem PPK a neměla by být volená jiná alternativa, která by splňovala PO klapky? Děkuji za odpověď

PPK,Doizolování

1 Odpověď
Přidal Marie Dlabikovaover 2 years ago
Hilti ověřeno

Dobrý den, veškerá specifika požární izolace potrubí mezi VZT požární klapkou a požární kcí stanovuje výrobce klapky. Doporučuji pročíst jeho technické listy, kde by to mělo být uvedeno.